BeitragVerfasst am: 28 Jun 2009 22:10
Thommy
hi ihr lieben,
meine weiteren experimente mit 35'er CDM's tragen interessante früchte. sie laufen jetzt wunderbar an 35/40W LSL-VG's und lassen sich sogar mit "normalen" startern starten. dauert zwar 2-3 anläufe, aber es funzt wunderbar. einziges problem ist, dass kurze zeit nach dem zünden der starter noch mitläuft und die lampe dann oft wieder erlischt. wenn man den starter entfernt läuft sie wunderbar hoch.
was sagt ihr dazu
lg
thommy
_________________________________________________________________________________________________________
BeitragVerfasst am: 01 Jul 2009 16:04
stefan
Hi Thommy,
haste den Starter direkt parallel zur Lampe? Mach mal nen 1-2µF/400V~ Kondi in Reihe zum Starter, dann macht er dir die Lampe nicht aus. Kann zwar sein, dass die dann immer noch leichte Zucker macht wenn der Starter schließt, aber das liegt dann nur daran, dass die Brennspannung der Lampe ausreicht um den Starter glimmen zu lassen. In einer LSL-Schaltung ist die Spannung am Starter viel geringer durch den Spannungsabfall an den Glühwendeln.
Gruß Stefan