Liebe Gemeinde,
mir sind vor einer Weile 2 VGs in die Hände gefallen. Das Problem, es steht nix drauf. Mit meinem MM hab ich zumindest mal die Widerstände gemessen. Getestet habe ich folgendes:
grünes VG
- Netz 236V~ am hochohmigen Eingang => am niederohmigen Teil 0,021V gemessen
- Netz auf niederohmigen Eingang => Sicherung fliegt sofort raus
weißes VG
- geklemmt auf 1-L und 3-Lampe => HQL = puff, aber Sicherung bleibt drin....
Die gemessenen Werte sind auf den Drosseln s. Bild.
Der Vollständigkeit halber nochmal die Meßwerte aufgelistet:
Weißes VG
0...nicht angeschlossen
1-2...0,9 Ohm
1-3...2,7 Ohm
2-3...2,5 Ohm
Grünes VG
1-2...8,07 kOhm
3-4...2,7 Ohm
2-3...kein Durchgang
Nun würde ich gern wissen wozu die Drosseln gut sind. Vermutet hatte ich erst, es seien SOX-VG, aber bei grünem VG mit 180W SOX passiert nix, außer Sicherung = PUFF...